如何解決在需要先上電后接電機步進驅動器報警缺相的問題呢,?

文章出處:漢德保(HDB MOTOR)電機 人氣:2569發表時間:2022-08-25

    漢德保S系列步進電機驅動器具有檢測電機缺相功能,如何解決在需要先上電后接電機驅動器報警缺相的問題呢,?


    最近有客戶反饋,,使用漢德保S-245D驅動和步進電機,想通過設置實現步進驅動器上電不連接電機的情況下,,不報警。采用的是分開的通過哈丁鏈接,,但是驅動器產生了報警,,咨詢我們售后怎么解決。


    售后工程莫工解答:漢德保S-245D驅動,,是設置有報警功能,,沒有連電機的情況下,使用使能給電再斷電開一刷掉報警,,也就是通過使能信號可以刷掉報警,。但是在操作的時候,不建議帶電插拔電機接口,,以免燒掉,。


    報警功能漢德保是設置缺相保護的,如果使用的時候不想這個功能,,可以在購買前跟我們銷售確認好,,我們可以去除這個功能。